土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 变频器使用的一个问题

变频器使用的一个问题

发布于:2006-06-28 12:25:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
为什么有的厂家规定变频器到电机的电缆长度不能超过一定限度?我想知道其中原因。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 李兴龙机电科技
    谢谢,昨天工地上的情况是加了电抗器。
    2006-06-30 17:14:30

    回复 举报
    赞同0
  • mcz-00
    mcz-00 板凳
    变频器到电机的电缆长度过长时,需把变频器容量加大1~2级,加大变频器的出力;或增加变频器输出电抗器,以减少线路电容电压或电流使得电机输入端电压升高的危险。


    我同意这个答案。
    2006-06-30 17:05:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 585 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单磁脱扣器

大家好!我想问一下单磁脱扣器是指什么?谢谢大家帮忙!

回帖成功

经验值 +10