低压配电规范(GB50054-95)中4.2.2条的绝缘导体热稳定校验,不知大家如何做的,在实际设计时都做吗? 前几天审图提出:低压配电柜出线(1000KVA变压器)YJV5*6截面太小,不能满足热稳定校验,可要满足热稳定校验的话,低压柜出线截面小于20的基本不能用了. 不知各位如何做的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳天知道现在设计人员怎么了,老是出现这样的错误(个别人),又不好说他们.