土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教水泵选型的问题

请教水泵选型的问题

发布于:2006-06-28 10:42:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
雨水量7200立米每小时,选用某厂的排污泵,三台2600立米每小时,没有备用泵。
我问厂家,折减系数的问题,如果折算一下流量是否能保证?他们说用排污泵排雨水,可以不考虑折减系数。
请教一下大家,认为选这样的3台泵可以吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • txzhupin
    txzhupin 沙发
    "雨水量7200立米每小时"是指什么流量?反正雨水泵都要求在旱季检修。
    2006-07-01 20:50:01

    回复 举报
    赞同0
  • flong2030
    flong2030 板凳
    应该是可以的!但每年到雨季前必须检泵!试车运行。
    2006-06-30 20:21:30

    回复 举报
    赞同0