卫生间的通风设计

发布于:2006-06-28 09:59:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我现在做的一个项目,四层,对卫生间(有公卫,也有客房的标准卫生间),建筑的都相应的设了高窗.所以在做设计的过程中,我只做了一般的给排水设计.但现在甲方的说我图纸没做完整,应该还有排气设计,要增加排气管.因为他们卫生间的高窗外面是一个封闭走廊说什么厕所的臭气不可能从高窗排到走廊里.尽管我解释说,我设了伸顶通气帽,臭气可以沿着排水管从屋顶通气帽排走,可甲方的领导就是说这不可行,说在方便的时候,肯定有臭气益出.问我这臭气该如何排走.我们的项目负责也跟着瞎参合,当场责问我,我不好好的考虑问题.
他们认为尽管这卫生间设有高窗,但外面是封闭走廊,所以不能算自然通风.现在尽管按要求要求,增加了排气管DN150,在每层卫生间增加了换气扇.但是我还是不太赞同这种做法,我想问一下,在做的各位,对这类设有高窗的卫生间(是否有无洗浴)你们都设当独的排气管吗?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • xuwuying-water
    我们的做法是加排气扇,给排水的人做的,没有暖通的人,就那么点事情,加上就得了呗。
    2008-08-07 15:15:07

    回复 举报
    赞同0
  • cgjzhen618
    cgjzhen618 板凳
    呵呵,现在我们这边水暖不分家。卫生间可以让建筑预留通风井(按照10次/h算),用管道式通风器排风即可!或者是直接在外墙上安装壁式排气扇!
    2008-07-29 13:58:29

    回复 举报
    赞同0