并联机组使用效果如何?
并联机组使用效果如何?
不知道有没有使用过并联机组的朋友,想请教一下效果如何。
发布于
2006-06-28 02:55:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(29 )
beidoulang
我公司用过比泽尔5台4VCS10。2并联机组11个高温库,总体感觉还可以,轮换启动一台损坏不至于影响总体运行
回油也还算不错
就是安装的控制盘太简单,保护太少。接触器触点粘连,连空开都不跳,也没有安缺相保护,一次烧俩。。。
并联机组我感觉最大的问题是当管道有泄露的时候,全部库都停机,查找范围广,影响范围大。
另:-5---*5冷藏库原来用电融霜,现在想改成水冲霜的(不换蒸发器,换或者不换外壳),有高人知道怎么改吗?
需要注意哪些地方?
比方说进水出水,水垢等等
谢谢
2006-12-08 20:55:08
来自 PC
评论
举报
yzh0991
我公司做冷库项目,需要并联机组生产厂家的产品资料(各种机型),有意着发yz-sea@126.com
2006-12-08 18:48:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
牛快活
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
15
回复
74
粉丝
1
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.61 万条内容 · 808 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(29 )
回油也还算不错
