消火栓和水泵结合器

发布于:2006-06-28 00:08:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室外地下消火栓设计要求上是离外墙不小于5米,而地下水泵结合器的距外墙的位置有什么规定么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • canline
    canline 沙发
    没有规定的,要不墙壁式水泵结合器就不能用了.但是墙壁式水泵结合器有它的规定:结合器上部墙面不宜是玻璃窗或玻璃幕墙等易破碎材料.
    所以没有这样的规定.
    2006-06-30 11:51:30

    回复 举报
    赞同0
  • raul_023
    raul_023 板凳
    我查过设计规范好象对水泵结合器距外墙没什么要求,只要求距人防出口不小于5米啊.
    2006-06-29 21:57:29

    回复 举报
    赞同0