今天看到一家设计院做的图纸,消防泵直接放在清水池中,采用潜水泵,而不设消防泵房,规范中也没有规定一定要做消防泵房和采用离心泵,想问一下,各位在设计中是否采用过此做法,这种做法是否可行。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • idlessehan
    idlessehan 沙发
    我也一直在思考,方在清水池中还要增加一个清水池,造价还是不低。不如在永远都有水的深井中方潜水泵,好处多多:
    1、降低消防系统造价
    2、不会担发生火灾时没水可用
    3、不用换水
    4、如和地温空调合用,可省去消防泵的巡检,还可降低空调系统造价
    以前没有的东西,是不会有相应的规范的,《消防泵性能要求和试验方法》GB 6245-1998就没有考虑这种情况。
    2006-07-19 22:14:19

    回复 举报
    赞同0
  • roverpump
    roverpump 板凳
    一般讲的深井泵就是立式长轴涡轮泵, 潜水泵指的是泵和电机都在水下.