六层办公楼,仅设置消火栓系统.
消火栓泵Q=15L/S H=50M 一用一备
楼上开启一个消火栓试验,水泵出水管压力升至八公斤,管网出现渗水.
设想灭火时:压力过大,消防队员不便于操作消火栓;水池贮存的消防用水可能也不能持续供水两个小时.
请教:对于多层消火栓系统,用不用考虑水泵的小流量超压.考虑的话问题该怎么解决.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • scotte
    scotte 沙发
    是不是设置水池规范上说的很清楚~ 室内外之和超过了25L/s,没有什么浪费不浪费的
    2003-06-18 19:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • linxy
    linxy 板凳
    六层建筑就要设置消防水池,有点浪费了,不知道外网什么情况~
    1 施工验收规范要求试水压力1.2MPa
    2 H=50m,消防队员能控制,试验是80m
    3 应考虑初期消防水量,也便于与消防主泵联锁, 实现自动控制.