大功率电机110kW主回路配有电子式保护继电器ZEV,原有设计没有在此继电器上配置零序电流互感器,现在业主提出要加上,说是可以在接地故障时跳继电器。请教大家,这个零序电流互感器是否要配置,因为我查了样本,这个东西只是个选件,不知何种情况下需配置?
发布于
2011-08-28 17:42:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
xiaochi511
规范规定100KW以上的电机宜设单相接地保护,我们低压系统一般都是采用直接接地系统,一般可选断路器自带的接地保护功能。整定值一般为额定电流的20%
2011-09-01 20:47:01
来自 PC
评论
举报
不下棋的棋手
请专家详解何时必选,何时可不选!