土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】电缆是否选小了,不会出事吧?

【讨论】电缆是否选小了,不会出事吧?

发布于:2011-08-28 17:32:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.设备用电需求为20kVA,我当它20kW来配的电,电缆选了YJV-5x10的,但是厂家的图纸采用的是VVR-3x25+2x10的。
想问问大家10平方的是否太小了,电缆长度100米左右,敷设在梯架中.

2.梯架中如果敷设了两层电缆,无间距布置,电缆载流量是否要乘以载流量修正系数0.6?例如,4平方的电缆单独在梯架内敷设时载流量为40A(环境温度40),乘以修正系数后变为24A.这样的话7.5kW的电机选4平方的电缆是否小了?

[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-8-28 17:35 编辑 ]

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangye_999
    zhangye_999 沙发
    按20KW计算电流(cosΦ=0.8)38A。10mm2交联聚乙烯电缆在空气中敷设是63A。考虑压降还是选16或者25的电缆合适些
    2011-09-05 17:10:05

    回复 举报
    赞同0
  • xiayi0510
    xiayi0510 板凳
    没事只要把头接好就可以了
    2011-09-03 18:40:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】跨专业发展:铁道信号转电气设计,前路如何?

各位前辈,小弟现在是一个刚入电气的小鸟,之前学的并不是电气专业,学的是铁道信号;因为铁路上“不好玩”,所以就转到电气行业,对电气了解不多;我想在供配电上有所发展,但是刚入此行,感觉很是迷茫,肯请各位前辈为小弟指点一二,在此鞠躬为谢!!!

回帖成功

经验值 +10