土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求助:商场排烟和排风合用的问题
1.商场排烟和排风怎么合用啊?
2.火灾发生时只开启着火区域的排烟风口,但是平时排风合用时风口都是打开的,是不是要通过连锁控制关闭其他区域的排烟风口?
3.如果用双速风机,当满足排烟工况的情况下排风工况的风量比设计排风量大,怎么处理?不会加调节阀吧?

谢谢各位回复!

全部回答(1 )

  • zero2x
    1、双速风机或排风机排烟风机并联。共用风管。
    2、防火阀常开,火灾时给电信号关闭其它分区防火阀,280度时连锁关闭防火阀和风机。
    3、采用风机并联,或者多分几个系统,平时只开其中一部分。
    2006-06-28 06:45:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10