求助:商场排烟和排风合用的问题
1.商场排烟和排风怎么合用啊?
2.火灾发生时只开启着火区域的排烟风口,但是平时排风合用时风口都是打开的,是不是要通过连锁控制关闭其他区域的排烟风口?
3.如果用双速风机,当满足排烟工况的情况下排风工况的风量比设计排风量大,怎么处理?不会加调节阀吧?
谢谢各位回复!
发布于
2006-06-27 17:22:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
zero2x
1、双速风机或排风机排烟风机并联。共用风管。
2、防火阀常开,火灾时给电信号关闭其它分区防火阀,280度时连锁关闭防火阀和风机。
3、采用风机并联,或者多分几个系统,平时只开其中一部分。
2006-06-28 06:45:28
来自 PC
评论
举报
相关推荐
ybhvac
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
282
回复
588
粉丝
9
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.88 万条内容 · 595 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
2、防火阀常开,火灾时给电信号关闭其它分区防火阀,280度时连锁关闭防火阀和风机。
3、采用风机并联,或者多分几个系统,平时只开其中一部分。