土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防设计中遇到的一些细节问题

消防设计中遇到的一些细节问题

发布于:2006-06-27 16:59:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我刚入消防行业不久,前段时间设计了一个二类高层,我们自己的施工队伍拿着我设计的图纸进行施工.因为消防泵的扬程达到81米,所以我在消防泵出水管上加了一个持压泄压阀.问题就出在这里,因为持压泄压阀的型号我是直接从别的图上搬过来加进我的设计中的,设计的时候就没有考虑到价格的问题.结果报价出来,我设计的这个持压泄压阀是全铜的,现在铜价很高,这样一个阀门竟1万多元,考虑到"经济合理"和"安全可靠"的原则,我就换了一个普通的泄压阀,毕竟水泵的压力不是太高.不知道大家在设计的时候有没有出现这样的情况?我觉得在设计中所用的材料应该在"技术先进""安全可靠"的前提下考虑到"经济合理"这样一个原则,而不是只要有那么一个东西就可以了.
设计不应该是单纯技术上的问题,还应该考虑设计的经济性
  • wpeipei
    wpeipei 沙发
    100米才要设置吧?
    2006-06-28 12:53:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防泵的选择

请教各位一个问题:在选择消防泵时,除了要满足流量和压力的要求外,关于水泵的型号还有没有相关的规定?我听一个同事说国家规定消防水泵必须要选用型号为XBD开头的,不知道消防泵在选择时是否有此相关规定?大家在选择水泵时,是只考虑流量和压力的情况呢还是在考虑这些因素的同时还要满足一些规范要求?也就是说消防泵的选择有没有一本专门的规定/规范?

回帖成功

经验值 +10