发布于:2006-06-27 16:59:27
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
我刚入消防行业不久,前段时间设计了一个二类高层,我们自己的施工队伍拿着我设计的图纸进行施工.因为消防泵的扬程达到81米,所以我在消防泵出水管上加了一个持压泄压阀.问题就出在这里,因为持压泄压阀的型号我是直接从别的图上搬过来加进我的设计中的,设计的时候就没有考虑到价格的问题.结果报价出来,我设计的这个持压泄压阀是全铜的,现在铜价很高,这样一个阀门竟1万多元,考虑到"经济合理"和"安全可靠"的原则,我就换了一个普通的泄压阀,毕竟水泵的压力不是太高.不知道大家在设计的时候有没有出现这样的情况?我觉得在设计中所用的材料应该在"技术先进""安全可靠"的前提下考虑到"经济合理"这样一个原则,而不是只要有那么一个东西就可以了.
设计不应该是单纯技术上的问题,还应该考虑设计的经济性
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报