本人现在在设计大连一个五星级酒店项目,在酒店内有一个游泳池,面积3500平,水池面积1200平。层高20米,有一个3000平的玻璃采光屋顶。如果不做空调只考虑通风,根据夏季的除湿计算需要通风量为11万立方米/小时,除去余热计算的通风量为86万立方米/小时,风量相当大,需要很大通风机房。所以考虑做空调,但是空调又太耗能,并且空调效果不见得会有预期的好。现在已经考虑了一些解决方案,一是在游泳池上空做内遮阳,并在玻璃顶上局部做可开启外窗,这样利用自然通风来处理潮热问题。在冬季根据热湿平衡的计算通风量。将室外新风加热后送至室内。
如果有各位大侠看到本人的留言,希望留下各位的宝贵经验。在此先多谢大家。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zzg00a
    zzg00a 沙发
    谢谢七楼的前辈.有机会要向您多学习.
    2006-08-30 17:16:30

    回复 举报
    赞同0
  • gzsdjjb
    gzsdjjb 板凳
    用送部分回风到天窗,而后用膜薄做成拉顶,让窗上的露水与水池蒸汽结露的水,顺拉幕布引入排水。墙上露水只能靠结构保温处理了。我的QQ:195465553,我以前做了南京奥体的方案并中标了
    2006-08-29 23:46:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

外行请教室外风管壁厚?

我是给排水专业的,一个工程碰到室外通风管道,管径是400,采用镀锌板,请问风管的壁厚是多少合适?我看了看通风工程验收规范上说0.6mm就行了,真的吗?太薄了吧!请指教啊,谢谢!