土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于TN-C-S系统三相回路中隔离开关极数的问题。

关于TN-C-S系统三相回路中隔离开关极数的问题。

发布于:2006-06-27 16:14:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果是TT系统,应该采用4P。
但如果是TN-C-S系统呢?
一般来说为了保证检修安全,我们也会选择4P的。
但是在TN-C-S系统中,N线由于做了重复接地,对地电位很低;而且还做了等电位联结的话,相对电位差似乎更小。于是,还不如用3P的,减少一个N线的可能故障点。

请问,大家的看法是如何的呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • chshchy
    chshchy 沙发
    很遗憾的今天又有同事提出这个问题。

    我们的讨论结果还是趋向4P,不过我们总工坚持用3P的说法 。
    2006-08-24 13:54:24

    回复 举报
    赞同0
  • chshchy
    chshchy 板凳
    看来又是一个婆说婆有理公说公有理的问题了。
    不过4楼的朋友,那不算是强条吧?特别是2.1.5。
    同样一个条文,不同的人可能就有不同的理解。真想参加名家有关标准规范图集等的讲座啊。可惜我在一个小城市,这样的机会基本上没有。
    2006-06-28 19:55:28

    回复 举报