土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家指点该系统是否存在问题?
主要是低压系统.

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(9 )

  • ydf820
    条件:
    1、1#变压器,发电机二者供电;
    2、1#变压器中性点接地故障,导致N线上产生电流。
    是否二者受影响?这也是我最近遇到的一个疑问?
    2006-06-28 20:38:28 来自 PC 评论 举报
  • jack1013

    其实这些我们都知道,我也曾试过把变压器与低压柜并排安装的设计,这样的确可以节省母线,,但这样的设计并非十全十美,不知是不是变压器的性能原因.温度偏高,老是影响低压表计,的准确度及断路器的灵敏度,常出现误动作.加上这边的
    供电公司提倡稳妥的方案,所以就把变压器单独分开.
    2006-06-28 09:38:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅