正在加载...
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回答(9 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(9 )
-
ydf820
条件:
2006-06-28 20:38:28
来自 PC
评论
举报
-
jack1013
2006-06-28 09:38:28
来自 PC
评论
举报
加载更多1、1#变压器,发电机二者供电;
2、1#变压器中性点接地故障,导致N线上产生电流。
是否二者受影响?这也是我最近遇到的一个疑问?
其实这些我们都知道,我也曾试过把变压器与低压柜并排安装的设计,这样的确可以节省母线,,但这样的设计并非十全十美,不知是不是变压器的性能原因.温度偏高,老是影响低压表计,的准确度及断路器的灵敏度,常出现误动作.加上这边的
供电公司提倡稳妥的方案,所以就把变压器单独分开.