土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教关于热设计的问题

请教关于热设计的问题

发布于:2006-06-27 14:19:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我的专业是机械设计,以前都使用电加热。现在用户提出要用蒸汽加热,已知条件是:1T的水箱,用2公斤压力、110度的蒸汽加热,要求从10度加热到60度用时在30分钟左右,请问如何计算蒸汽的消耗量、蒸汽管道的直径、管路的设计及附件的选用参数?希望各位前辈能给予指导。
谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • taikecyl
    taikecyl 沙发
    谢谢fanxiaoqi前辈
    万分感谢
    2006-06-29 08:48:29

    回复 举报
    赞同0
  • fanxiaoqi
    fanxiaoqi 板凳
    你的蒸汽耗量应该约为100kg/30分钟,即每小时蒸汽流量为200kg/h;按照一般设计人员的设计习惯,蒸汽流速一般按照30m/s,蒸汽管道的直径为DN40;温度控制阀选择一个美国马克丹尼公司的175系列自力式温度控制阀DN25的流量就够了,如果你是间接加热,在加热盘管后面还应该安装一个浮球疏水阀,温度控制阀前安装一个40--60目的过滤器。其他的因为我对你现在的管路不是很清楚,无法给出,比如前面的管道是下落还是上翻或者是水平的,疏水情况如何等等。我上周才给客户做了两个这样的小系统。效果很好。你可以自己先设计一下,也可以把其他的情况写邮件给我,我给你简单的设计一下,给你把图纸发回去。fan-xiaoqi@163.com
    2006-06-27 17:47:27

    回复 举报
    赞同0