求教,GCL低压总开打雷总跳闸
求教,GCL低压总开打雷总跳闸
我负责一工程。变压器为1250KVA。GCL低压柜,低压开关采用球宇开关。想不明的是下雨一打雷就跳总开关。进线开关设有避雷器。在低压柜槽钢只有一个16MM圆钢铁接地。
请问。。为避免再次跳闸。。是不是需加装一个接地圆钢。。?还是大楼本身防雷有问题??请各大虾帮忙。。
发布于
2006-06-27 13:34:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
xugang130699
检查一下进线避雷器,开关,
2006-07-05 13:08:05
来自 PC
评论
举报
new7
多谢各大虾的热心帮助。。现在风和日丽了。。暂时没有问题。。
不过。。在此讲明一点。。打雷时。。高压侧没有跳闸。因为高压柜是采用KYN-28。真空断路器的。高压二次没有收到任何的信号。