有谁知道柜式灭火系统喷头的出口压力一般为多少呀?有没有什么规范中提到呀?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dxc123
    dxc123 沙发
    柜式装置是一套预制灭火系统呀,我现在想知道喷头的出口压力是多少,一般有管网不是不小于0.8MP吗,那柜式的呢?
    2006-06-28 08:26:28

    回复 举报
    赞同0
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 板凳
    楼主说的应该是气体灭火系统中的柜式灭火装置吧
    我通常的做法是根据相关规范计算出防护区的气体灭火设置量后选择储瓶的大小而求得需要的瓶组数即可,剩下的问题就交给厂家了.