配电变压器电压问题

发布于:2006-06-27 11:03:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一配电变压器空载时三相电压平衡,投入负荷后A相约180V,B相240V,C相260V,线路未发现N线断线,请教诸位专家故障原因。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xsd3903
    xsd3903 沙发
    问题找到,变压器内部N线铜柱与绕组连接线烧坏,接触不良,空载时连通,负荷时不通。谢谢各位。
    2006-06-29 08:36:29

    回复 举报
    赞同0
  • shaofuqiang1958
    负载接的是否平衡?