有个问题我想了好多方法都不知道怎么解决,请各位同仁指点,室外给水系统试压的时候,因为我是分段试压的,末端的固定性很不好,我的压力达不到我所要的,每次都打飞,我的管子是球墨铸铁管,采用的是承插式的,不知道各位有什么好方法,请指点
  • heijindishi
    heijindishi 沙发
    打桩,支撑.不然那么大的压强算算那么大的末端面积产生的力有多大!?
    2006-06-27 12:55:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 341 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

忘留预留洞你会怎么样?

工程中经常出现预留洞忘留得情况,特别是某些分包单位的工程,总包按图纸施工,设计人员分土建、结构、水暖、电气设计,而往往水暖、电气设计中的预留洞由于设计人员的极不负责任,在土建图上没有体现。而在现场,安装工和土建工经常是谁不理谁的,导致一些洞口在剪力墙上遗漏。我说的分包单位是这种情况,总包单位有自己的安装队伍,而某些消防工程之类的由甲方分包出去,消防为分包队伍,他们往往进场时间晚,预留暂时由总包的安装队伍施工。出现问题后都不认帐,你们是怎么处理的。可以一起探讨探讨