土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
输变电工程
\
请问如何选择高压母线
请问如何选择高压母线
10kV单回路电源进线,且有2台配变(2000kVA*2),请问选用?*?的高压母线比较合适?如何选择?
万分感谢!
发布于
2006-06-27 10:07:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
ycyc5188
TMY50*5的载流量约为850A左右,那跟25KA的短路容量有什么关系啊?有什么计算公式吗?
我以前是学电子技术的,现在从事电气行业,敬请高手赐教!
2006-06-27 15:11:27
来自 PC
评论
举报
jk_00
从计算电流看,很小.选TMY20*3就够。
从满足25KA的短路容量上看,选TMY50*6或者稍微欠一点选择TMY50*5。(需要260平方毫米的截面)。
从GN30-12/1000接线板的孔距离上看,应该选择TMY80*6。
所以,最终选择TMY80*6。
2006-06-27 14:40:27
来自 PC
评论
举报
相关推荐
ycyc5188
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
55
粉丝
4
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.09 万条内容 · 619 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
我以前是学电子技术的,现在从事电气行业,敬请高手赐教!
从满足25KA的短路容量上看,选TMY50*6或者稍微欠一点选择TMY50*5。(需要260平方毫米的截面)。
从GN30-12/1000接线板的孔距离上看,应该选择TMY80*6。
所以,最终选择TMY80*6。