土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器微机差动保护中的瞬动保护是如何整定计算的?
变压器微机差动保护中的瞬动保护一般说明书选定为4~10倍的Ie,有的微机保护为4~14倍.请问具体的计算方法?

全部回答(3 )

  • yj_0124-515
    差动速断一般取6-10倍,差动可取5-8倍,拐点在0.3-0.1左右.制动系数一般取0.4左右,谐波系数一般在0.15-0.2之间.当然要根据现场实际情况而定.
    2006-06-28 08:58:28 来自 PC 评论 举报
  • g3086309
    请问是如何整定的 ?
    2006-06-27 20:37:27 来自 PC 评论 举报