土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 车库排风排烟的疑惑!

车库排风排烟的疑惑!

发布于:2006-06-26 22:19:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、规范8.2.1说面积超过2000平米的地下车库应设置机械排烟系统,机械排烟系统可以与人防、卫生等排气、通风合用
2、技术措施4.41说汽车库设有分布均匀且可开启的门窗,或有开敞的车辆出入口时,可采用机械通风、自然进风的通风方式,当不具备自然进风条件时,应同时设置机械进、排风系统。

第2条里面说的只有自然进风的情况,并没有说自然排风
我的理解是对于一般的地下车库能自然进风的时候可以考虑自然进风、机械排风的方式
但排风是不能靠自然的方式,也就是必须机械排风(这里说的是地下的,地上的应该可以自然排烟吧?)
不知道这样理解对不
对于第1条:面积超过2000平米的地下车库,有强制规定,应机械排烟
但面积小于2000平米的地下车库呢?要不要做排烟呢?
我做过几个小与2000平米的,甲方总依据这条说能不能不做排烟
我的理解是因为是地下出库,要机械排风的
排风排烟基本上又是合用
如果需要设排风系统,把风机换成消防风机,防火阀换成280的,就可以排烟了
如果不做排烟,排风也没了
所以还是做为好


大家挑挑毛病
看我哪的理解有问题
谢了

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • ren65124385
    ren65124385 沙发
    我一般都不求做 难求得做 做了也赚求不到几个球 没求得钱做起就没求得撒子意思得 您们说是不是嘛 只要我不违反规范 以后被火烧关我鸟事
    反正现在的房产公司也不是什么好鸟
    2007-07-03 21:47:03

    回复 举报
    赞同0
  • vidywoo
    vidywoo 板凳
    如果是封闭的,肯定做通风。
    2007-06-22 15:35:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下变配电所换气次数?(急)!!!

地下变配电所换气次数是多少,哪个规范可以查到呀 大家帮帮忙急呀!!!!

回帖成功

经验值 +10