土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 前天调试一个冷库压缩机坏了谷轮厂家说液击了大家说有可能吗

前天调试一个冷库压缩机坏了谷轮厂家说液击了大家说有可能吗

发布于:2011-08-28 01:37:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库是冷藏库库温-23谷轮4缸15P半封闭单级22系统,2组铝排管。2个丹弗斯TE2膨胀阀6号阀芯外平衡,开机第一天空库试机正常。回气结霜到压缩机口。第二天放货5T上午开机正常,晚上发现压缩机有异常声音,还没来得及停机就听见一声比较大的响声后来就发现压缩机震动较大估计是有连杆短了。

该机组为风冷,没有气液分离器。 可是谷轮厂家说是液击了,我指见过液击损坏阀片的,难道液击能把连杆损坏呀。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • yubinyb
    yubinyb 沙发
    压缩机损坏大部分还是系统上出问题,压缩机只是系统上的一个零件,出问题后不是去追究谁的责任,是要去重新检查系统,找出问题原因,下次就不会在出现类似的液压缩了。
    2011-09-02 09:55:02

    回复 举报
    赞同0
  • wl871185276
    wl871185276 板凳

    很有道理
    2011-09-01 19:45:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

70度的冷库用直冷式蒸发系统可以吗?

最近一客户提出做一冷却库,将70度的高温菌包出炉后直接放入冷库降温至25度,在3小时内,用冷风机做蒸发器,我想问问大家,用直冷式制冷系统降温可以吗?这样吸气温度会不会过高导至压缩机经常损坏或保护,有没有其他方案。冷却库的尺寸是4*8*3.2该怎样配置,谢谢!

回帖成功

经验值 +10