土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关极数的选择?

开关极数的选择?

发布于:2006-06-26 17:58:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果住宅住户的入户线为三相的,那样的话户内配电箱总开关选4p还是3p?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • feilong8103
    feilong8103 沙发
    叽叽喳喳,没有人可以说详细点吗?到底用什么?为什么?住宅总进线漏电开关极数问题
    关于“装设漏电开关时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开……”(“条文”GB50054-95第4.5.6条)
    
    单相插座回路装设的漏电断路器,应采用双极(2P或P+N),住宅进楼总开关装设的防电气火灾漏电断路器,应采用4级(4P或3P+N),由于民用建筑中多为单相负荷,其三相负荷不可能完全平衡,N线属带电导线。在不能确保N线为地电位情况下,断路器就必须将其与相线同时断开,以策安全。配电系统图上应注明极数。

    其中4P开关这点不太明白,请高手解答一下。如果使用的是3P+N而不是4P,即0线不断的情况下,但开关检测到漏电并动作,相线都断开了,0线带电这个情况也不复存在,4P好象变得没有必要,是这样么?
    2008-07-25 20:27:25

    回复 举报
    赞同0
  • ever_po
    ever_po 板凳
    我觉得超过150m2就要根据情况考虑三相电了,现在很多新的大户型住宅都用家用中央空调,需要用到三相电
    2008-07-23 10:53:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁知道高压电容器之间连线载流量怎么计算?

谁知道高压电容器之间连线载流量怎么计算?连线怎么选择?

回帖成功

经验值 +10