土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求助】关于变压器出线电缆温度不一致问题!
我公司有台10KV 2500KVA的变压器,各相出线均为4根1*500单芯电缆,同时接在一个低压进线母排上,其中A相有1根、B相有2根、C相有1根电缆温度较高,达75度左右,其他电缆温度均为55度左右,并且高温的4根电缆有明显振动现象及“嗡”鸣声,检查变压器无异常,请教是否是电缆质量问题导致的?
是什么原因呢?
恳请大家帮忙解决,谢谢 !!!

全部回答(53 )

  • gaoyanananjing
    其中A相有1根、B相有2根、C相有1根电缆温度达75度左右,,,,,,,,,,,调一下这几个线的负荷啊~~
    2011-09-03 19:00:03 来自 PC 评论 举报
  • wa.tclysys
    学习学习学习
    2011-09-02 14:01:02 来自 PC 评论 举报