高压热力管线

发布于:2011-08-27 17:45:27 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
请教一下,热水管网,供回温度145/80度,高差86米,热水145度气化压力0.32MPA,计算静压都达到121米水柱了,再加沿程阻力27.5米,局部阻力0.3系数,两端预留压头个7米,底部动压171,米,底部换热器能承受的了吗?,局部阻力是计算还是按照沿程阻力取一系数估算!
高手来指点一下,谢谢了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tigerlxt
    tigerlxt 沙发
    忘了说了,这是一级管网,末端是换热器,在送给热用户
    2011-10-12 11:24:12

    回复 举报
    赞同0
  • mosadl
    mosadl 板凳
    高差太大,如果不分区的话,建筑物底层的散热器承受不了那么大的压力,虽然现在生产的钢制散热器的层压能力高了,但是在这么高的压力下,不能保证散热器是安全的。静压线不能选取最高点了。1.可以将地势低区和高区分开,高区与低区用换热器隔开,分区供热。这是最可靠的方法了。
    2011-09-02 11:49:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。