土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请教】低压联络柜的电流表接线问题

【请教】低压联络柜的电流表接线问题

发布于:2011-08-27 16:37:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
低压联络柜需不需要电流表?如果要的话,假如电流表接线以1#变压器送电方向接,这样是可行的,但是,当1#变停电了,由2#变压器送电,经过联络柜,这时,联络柜的电流表就相当于接反了,这样表针就会反向,会把表针打坏了,可是为什么实际上没出现指针反向过呢?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 智库
    智库 沙发
    请电气人员顺便注意一下,电气测量,以下情况应注意极性:
    1.交流电流、交流电压:一般采用平均值测量的原理、用有效值进行标度的方法测量,可不考虑极性。表计或变送器的输入接线可任意接入。
    2.有功功率、无功功率、功率因数、有功电度、无功电度表:由于这些电量参数均涉及功率因数(相角)问题,所以接线均必须注意接线的“极性”。这里所说的“极性”,还不是直流的“正负极”之意,是说要考虑电压和电流的相位。电工经常说的“入、出”即是这个意思。
    3.频率:无需注意频率,只注意电压值即可。


    关于变送器内容,可参考:http://www.signal-trans.com
    华信瑞达(北京)科技有限公司

    [ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2011-9-5 14:48 编辑 ]
    2011-09-05 14:45:05

    回复 举报
    赞同0
  • maquanxi723
    maquanxi723 板凳
    交流电表是没有方向的 所以表针不会打弯啊
    2011-09-05 11:10:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求高低压报价模板

本人是新手想有个报价模板

回帖成功

经验值 +10