土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于楼板质量问题如何验收

关于楼板质量问题如何验收

发布于:2011-08-27 15:19:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
渝中区建设工程质量监督站于2011年0月0日对实体板作了检测、发现个别板厚度达不了要求。
四、加固及打磨措施
根据检测报告“00000000”中不合格测点、进行厚与薄的点位分类:
一)板厚了要打磨的点有:
1、12.3m层3-4/A-B板厚为120mm其测点2实测值为132mm
2、12.3m层3-4/E-C板厚为120mm其测点3、4实测值分别为130mm、129mm
3、23.9m层14-16/Q-P板厚为100mm其测点5实测值为112mm
4、23.9m层14-16/P-M板厚为100mm其测点3实测值为109mm
5、23.9m层14-16/L-K板厚为100mm其测点2、3、5实测值为110mm、109mm、109mm
6、26.8m层9-11/N-L板厚为100mm其测点1实测值为111mm
7、26.8m层7-9/N-L板厚为100mm其测点1实测值为109mm
8、26.8m层15-13/A-B板厚为100mm其测点1、2实测值为112、109mm
上面8个位置的12个点过厚、对点周围一米范围内进行平整度的检测如果其检测结果为:1、此点向周围有坡度说明这点过高、然后再测量此点周围500MM内的板厚、进行分析以确定扩大还是缩小打磨范围。2、此点向周围没有坡度或负坡、说明上表面是平整的、此处板过厚是因为板底底面过厚、根据上1中的方法确定打磨范围、并进行板底面打磨。
对上述点进行分析最大超过允许4MM、严禁采用剔打的方法,如采用剔打要在楼板底采取支撑措施以防板面产生冲击裂纹。
二)板薄要加固的部位
1、12.3m层3-4/E-C板厚为120mm其测点2实测值分别为111mm
2、12.3m层2-4/F-E板厚为120mm其测点1实测值分别为113mm
3、12.3m层2-4/H-1/G板厚为120mm其测点1实测值分别为110mm
4、23.9m层15-17/R-Q板厚为100mm其测点1、2、4实测值分别为71mm、86mm、95mm
5、23.9m层14-17/F-E板厚为100mm其测点2实测值分别为94mm
6、26.8m层10-12/A-B板厚为100mm其测点2实测值分别为94mm
7、29.7m层5-6/B-D板厚为100mm其测点1、2、3、4、5实测值分别为94mm、88mm、84mm、93mm、94mm
8、29.7m层9-8/E-C板厚为100mm其测点1、2、3、5实测值分别为85mm、94mm、92mm、94mm
9、29.7m层6-8/B-C板厚为100mm其测点1、2实测值分别为84mm、90mm
10、29.7m层10-9/E-C板厚为100mm其测点3、4实测值分别为87mm、85mm
采用设计的加固意见、碳纤维加固的方法进行板薄的处理。用测距仪测量薄板的上下两个房间的净空高度、如板上面的房间净空高于设计要求则在板面加固;反之则在板底面下加固,碳纤维加固委托重庆市00000建筑工程技术有限责任公司完成。
现在已经经过好板的处理工作.请各如何才能证明达到了合格要求.
象这种质量问题如何进行质量验收?
有没有高人说哈撒,不知道咋验收啊!

[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-8-28 12:03 编辑 ]
  • 焱燊淼
    焱燊淼 沙发
    按照检测站意见做好加固和打薄工作,完成后由监理验收,打薄处直接测量,加固处要按照常规要求进行检测,完成后报监理验收合规后。找建设工程质量监督站人员经行检测,合格后出结构实体验收报告。
    2011-08-28 12:02:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1531 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于二楼排水

我定了18层楼的二楼商品房,一楼下面还有架空层,请问二楼容易堵吗?如果主管堵,污水会倒流到二楼吗?一楼是独立排水吗?哪二楼就是第一个受害?

回帖成功

经验值 +10