请问:喷淋系统的高位水箱如果不采用稳压泵,那高位水箱与喷淋管网的最不利点的垂直距离要多大呢??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句再由平面图和系统图 确定最不利配水点 标出计算管段 在查出各管段的给水当量
再算出流量 再由流量确定流速 在而确定管径和单位管道阻力
回复 举报
现在计算软件也很多呀
算好之后如果不放心就适当放大一点,但太大了不但不经济而且水力状况也不会很好
回复 举报