继电保护整定值,由谁来计算?

发布于:2006-06-26 12:39:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
继电保护整定值,由谁来计算?
1.电业局(继电保护处、科、室)。
2.工程设计方。
3.工程施工方。
4.业主方。
5.产品制造方。

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • xv2000
    xv2000 沙发
    分界点由电业局(供电局)确认,一般来说电厂只能自行计算发电机保护、变压器保护、母线保护及故障录波器整定,其余部分由各级电网调度部门整定计算专责计算

    任何时候设计部门都没有权限批准保护定值单,除非是由业主(发电厂)委托才能完成计算、审核工作,但无权批准继保定值

    用户(10KV配电室部分)整定值和电厂部分类似,可以自行计算、审核、批准,但必须由电业局(供电局)调度部门确认与电网定值已有配合

    说白了这个权限是电网调度机构独霸的
    2008-08-28 15:46:28

    回复 举报
    赞同0
  • bigshoes
    bigshoes 板凳
    现实中,究竟是什么人在做这个工作?
    我在设计院工作那么久,没见有人去算这东西。。
    2008-08-28 02:05:28

    回复 举报
    赞同0