土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 冷冻除湿能否用到露点温度在4-8度的情况

冷冻除湿能否用到露点温度在4-8度的情况

发布于:2006-06-26 12:17:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
现有1工程,房间内要求温度16-20度,经计算其露点温度为4度,请问能否采用低温冷冻除湿(提供-5度的冷冻液),还是必须用转轮除湿?请各位大虾指教,非常感谢!!!


注:我人觉得,-5的冷冻液提供的蒸发温度低于其露点温度,理论上可以除去空气中水分。送风温差通过控制再热量来控制,为防止表冷器结露可加大翅片的间距(加大到6mm或更大点)。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • paul_chu@co163
    最好不要采用冷冻除湿,由于冷媒温度低于0度,容易产生表冷器结霜的问题,从而使表冷器换热效率降低,使其不在表冷器的设计工况上运行。
    2006-09-22 16:32:22

    回复 举报
    赞同0
  • sdbenny
    sdbenny 板凳
    对不起,我上面写错了。

    温度波动 1度, 相对湿度波动 2-3%。

    一般来说,低温低湿用冷冻除湿和转轮来做都比较困难,溶液除湿相对就简单的多
    2006-09-05 14:26:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多