土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 只地下室设自动喷淋灭火系统,用设消防水池及水泵吗?
只地下室设自动喷淋灭火系统,用设消防水池及水泵吗?

全部回答(2 )

  • shuizhixie
    明白了 谢谢水灾
    2007-05-26 15:16:26 来自 PC 评论 举报
  • 水灾
    楼主这个问题问的不清楚。建议先明确一下设计条件,设置水池或水泵与否和仅仅地下室喷淋没有直接关系。
    建规第8.3.3条具有下列情况之一者应设消防水池:

    一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
    二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。

    至于水泵设置与否,看水压和水量能否满足,如果不满足就设置。
    2006-06-26 14:58:26 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10