土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教大侠们个避雷问题

请教大侠们个避雷问题

发布于:2011-08-27 14:14:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
金属结构储气罐 钢板厚5cm罐高12m直径11m ,整个做有保温。离罐中心20m距离处有个气囊直径11m的半球体。现在上边要求在金属罐顶做一个避雷 保护到这俩东西 ,现实么 ?要是非这么做的话 ,滚球法算的高度怎么差很多啊。谢谢各位了~

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yoyoo_love
    yoyoo_love 沙发
    个人也比较同意两三根避雷针或避雷线
    2011-09-06 14:06:06

    回复 举报
    赞同0
  • 湘南防雷
    湘南防雷 板凳
    要是我做的话应该:在它们中间安装避雷针或拉避雷线(要场所情况)。不知储气罐装什么气体,可以列为2类防雷,至于安装高度,你没告知气囊半球体的具体尺寸,所以不好说。
    2011-09-01 20:26:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于发油岛汽车装车棚防雷接地问题

油库汽车装卸区的网架棚10米高,下有6个装车岛(只有一个上装鹤管),设计有防雷接地,但是,网架罩棚上如果接防雷带的话,有可能会焊漏彩钢瓦,同时,网架周围广告栏高出彩钢瓦1米多,柱子网架都有有可靠接地,设计给了个标准图集,图集上也说可不做防雷接地。但是,业主和设计都要求做防雷接地的,请大家给出出主意,该怎么做?

回帖成功

经验值 +10