土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防火卷帘门与事故照明配电箱共一,可否

防火卷帘门与事故照明配电箱共一,可否

发布于:2006-06-26 11:31:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一类高层,15层,61m。每层约800平米,每层一个防火分区,设置客梯和消防电梯各一部,在2部电梯的前室用防火卷帘门隔断。
请问,该卷帘门可以用专供前室的事故照明配电箱(双电源切换)供电吗?该事故照明配电箱是每3层设置一个

1151292668438.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • bqg
    bqg 沙发
    如此
    照明及动力用电,最好也要分开去供.
    2006-06-26 17:55:26

    回复 举报
    赞同0
  • zyzylz
    zyzylz 板凳

    的确不需要!
    据说湖北审土建图纸非要加的,加就给电。
    2006-06-26 17:43:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助一隧道的自备及应急电源改造方案

工程说明:该隧道全长4400米,净宽9.0米,净高5.0米,设计行车速度30km/h,海拔高度2180米。系单洞双向行车的三级公路隧道,日平均交通量为1000辆。本工程施工过程中需要保证隧道的正常运营,确保安全。

回帖成功

经验值 +10