土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2005注电一案例题

2005注电一案例题

发布于:2006-06-26 10:15:26 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
10KV中性点经消弧线圈接地,电缆芯对地雷电冲击耐受电压要求为下列何值?说明原由。
A.60KV B.75KV C.80KV D.95KV
我查了《工业与民用配电设计手册》第三版 表9-2 对应的有75KV和95KV,我不知应选那个?这两个的选择原则是什么?
希望同仁能给出解答!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bl001
    bl001 沙发
    确实如此。
    2006-06-26 16:24:26

    回复 举报
    赞同0
  • scwxbing
    scwxbing 板凳
    我又仔细查了《高压电缆使用导则》,的确如此。
    2006-06-26 11:31:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 930 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各省市电气考试报名方法确定

北京市、湖南省、陕西省、四川省、广东省、辽宁省、湖北省、山东省、重庆市等注册电气考试报名信息,关注注考尽在www.shejis.com好东西大家共同分享,支持的朋友顶一下!

回帖成功

经验值 +10