10KV中性点经消弧线圈接地,电缆芯对地雷电冲击耐受电压要求为下列何值?说明原由。
A.60KV B.75KV C.80KV D.95KV
我查了《工业与民用配电设计手册》第三版 表9-2 对应的有75KV和95KV,我不知应选那个?这两个的选择原则是什么?
希望同仁能给出解答!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bl001
    bl001 沙发
    确实如此。
    2006-06-26 16:24:26

    回复 举报
    赞同0
  • scwxbing
    scwxbing 板凳
    我又仔细查了《高压电缆使用导则》,的确如此。