土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 再讨论吊顶内金属排烟风管的隔热问题,不罢休

再讨论吊顶内金属排烟风管的隔热问题,不罢休

发布于:2011-08-27 11:50:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近某大型商场工程采用吊顶内镀锌钢板风管排烟,再次涉及到该问题--吊顶内金属风管排烟一定要做隔热吗?是否应该考虑风管离吊顶的距离?《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第50页5.8.19关于该问题是这样规定的:“输送高温气体的非保温金属风管、烟道,沿建筑物的可燃或难燃烧体结构敷设时,应采取有效的隔热防护措施 保持必要的安全距离。”而后面的第275页关于该条的条文说明是这样解释的:“非保温的高温金属风管或烟道沿建筑物的可燃或难燃烧体结构敷设时,应设遮热防护措施 保持必要的安全距离。”这样的话该条文和条文说明就矛盾了,按条文的意思是无论保持多少距离都得采取隔热措施,而条文说明的意思是保持必要的安全距离后可以不采取隔热措施。再引用一下《建筑设计防火规范》GB50016-2006关于这方面的条文第90页9.1.5条:“排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm的距离。”按《建筑设计防火规范》的意思是只要与可燃物保持150mm的距离就可以了,况且吊顶所用的材料至少是难燃级别的。各位关于该问题你们是怎么处理的?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • tianway6
    tianway6 沙发
    以前没考虑排烟风管隔热的问题,只要求吊顶材料的耐火极限不低于1.0h。排烟风管距离吊顶150mm也基本能满足。进来学习了。
    2014-12-26 16:29:26

    回复 举报
    赞同0
  • yijian2876
    yijian2876 板凳
    性能参数怎么选取的,各位
    2013-04-18 11:53:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 588 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教排风的问题

一个会议室,也会做宴会场地使用,所配的空调(带新风功能)风量有15000立方/H.现在要增加排风系统,请问排风的风机选择风量是多少的,.5000立方/H的够么?如果要考虑室内的负压,以防止在举办宴会时的菜肴气味外溢,那么就远远不够5000了...请指教.谢谢

回帖成功

经验值 +10