最近某大型商场工程采用吊顶内镀锌钢板风管排烟,再次涉及到该问题--吊顶内金属风管排烟一定要做隔热吗?是否应该考虑风管离吊顶的距离?《采
暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第50页5.8.19关于该问题是这样规定的:“输送高温气体的非保温金属风管、烟道,沿建筑物的可燃或难燃烧体结构敷设时,应采取有效的隔热防护措施
并保持必要的安全距离。”而后面的第275页关于该条的条文说明是这样解释的:“非保温的高温金属风管或烟道沿建筑物的可燃或难燃烧体结构敷设时,应设遮热防护措施
或保持必要的安全距离。”这样的话该条文和条文说明就矛盾了,按条文的意思是无论保持多少距离都得采取隔热措施,而条文说明的意思是保持必要的安全距离后可以不采取隔热措施。再引用一下《建筑设计防火规范》GB50016-2006关于这方面的条文第90页9.1.5条:“排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm的距离。”按《建筑设计防火规范》的意思是只要与可燃物保持150mm的距离就可以了,况且吊顶所用的材料至少是难燃级别的。各位关于该问题你们是怎么处理的?
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
tianway6
沙发
以前没考虑排烟风管隔热的问题,只要求吊顶材料的耐火极限不低于1.0h。排烟风管距离吊顶150mm也基本能满足。进来学习了。
2014-12-26 16:29:26
赞同0
-
yijian2876
板凳
性能参数怎么选取的,各位
2013-04-18 11:53:18
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报