土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于pkpm框架梁配筋的问题

关于pkpm框架梁配筋的问题

发布于:2011-08-27 11:24:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
近日本人开始接触框架结构(声明我是菜鸟),在过程中发现有以下问题很是困扰,望前辈们能给以指导:
1、框架梁配筋问题
由pkpm 自动生成的梁配筋图与计算书不符。(主要是某些支座或底部钢筋比计算书大很多)令我很困扰,问院里其他同事都说只要不比计算书小就行按自动生成的图纸配筋。(很是不解望前辈们指点)
2、关于剪力墙梁编号问题
一段在剪力墙平面内另一端搭接在框架梁上,按一般梁编号还是框梁呢。同事说按一般梁编号只是与剪力墙搭接一段要设箍筋加密区。不太理解望前辈们能解小弟之惑,不胜感激。。。。。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • anqingyezi
    anqingyezi 沙发
    第一个问题:一定是点了按照裂缝选筋 这样要满足裂缝要求有的就比计算书大很多 主要的是不能小 呵呵
    2011-08-29 10:45:29

    回复 举报
    赞同0
  • 风中散发2
    风中散发2 板凳
    1、pkpm出得梁钢筋还要考虑构造吧 毕竟计算只是一方面。
    2、按框架梁吧 编号可不能随便哦 因为涉及到标准图中构造的选用。框架梁和一般梁的构造是不一样的。
    2011-08-27 22:55:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

04SG523 型钢混凝土组合构造

论文简介: 钢结构详图设计 附件名:20118271314415298736.zip 文件大小:4712K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功