发布于:2011-08-27 11:24:27
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
近日本人开始接触框架结构(声明我是菜鸟),在过程中发现有以下问题很是困扰,望前辈们能给以指导:
1、框架梁配筋问题
由pkpm 自动生成的梁配筋图与计算书不符。(主要是某些支座或底部钢筋比计算书大很多)令我很困扰,问院里其他同事都说只要不比计算书小就行按自动生成的图纸配筋。(很是不解望前辈们指点)
2、关于剪力墙梁编号问题
一段在剪力墙平面内另一端搭接在框架梁上,按一般梁编号还是框梁呢。同事说按一般梁编号只是与剪力墙搭接一段要设箍筋加密区。不太理解望前辈们能解小弟之惑,不胜感激。。。。。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2、按框架梁吧 编号可不能随便哦 因为涉及到标准图中构造的选用。框架梁和一般梁的构造是不一样的。
回复 举报