土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请问】并网线计量用电流互感器用0.2级还是0.2S级?
企业10KV变电所,供电局供给一回10KV进线,变电所的10KV并网线计量用电流互感器用0.2级还是0.2S级的?

全部回答(2 )

  • twtxyj
    你有本事就用0.2级,让你省点电费。
    2011-08-29 21:30:29 来自 PC 评论 举报
  • wuchiqun

    表达不清楚。什么称并网,有发电机组发电与电网相连把电能送出去称并网。“变电所”其功能是接受电能、分配电能、变换电能。而不生产电能。不称并网。计量分为计费表和考核表计费用当然用0.2S级的较为精确,误差较小。
    2011-08-29 00:14:29 来自 PC 评论 举报