各成套高手:
小弟最近接一个工程,在功率因数、需要系数没给我的情况下,业主要求我给下面的机子配一个电箱,请问设630A总开关行吗?
还有就是这么多机器,电箱功率因数、需要系数怎么确定呀?好急呀!先谢谢各位了!
电柜2 200T油压机 37KW 4台
60T冲床 22KW 6台
除油清洗机 200KW 1台

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • tflash
    tflash 沙发
    你的计算有问题,具体公式不用算,只要大概按1KW/2A来计算就知道你计算错了。
    2011-09-05 17:45:05

    回复 举报
    赞同0
  • gdhz369
    gdhz369 板凳
    如果同时工作总功率1×200+6×22+4×37=480KW/394.9=1215A。如果不是同时工作1215X0。9=1093A。因此所选总开关电流应是小了点,但可以分两个总开关来控制。