土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【急求】这样的机子配630A主开关行吗?

【急求】这样的机子配630A主开关行吗?

发布于:2011-08-27 10:10:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各成套高手:
小弟最近接一个工程,在功率因数、需要系数没给我的情况下,业主要求我给下面的机子配一个电箱,请问设630A总开关行吗?
还有就是这么多机器,电箱功率因数、需要系数怎么确定呀?好急呀!先谢谢各位了!
电柜2 200T油压机 37KW 4台
60T冲床 22KW 6台
除油清洗机 200KW 1台

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • tflash
    tflash 沙发
    你的计算有问题,具体公式不用算,只要大概按1KW/2A来计算就知道你计算错了。
    2011-09-05 17:45:05

    回复 举报
    赞同0
  • gdhz369
    gdhz369 板凳
    如果同时工作总功率1×200+6×22+4×37=480KW/394.9=1215A。如果不是同时工作1215X0。9=1093A。因此所选总开关电流应是小了点,但可以分两个总开关来控制。
    2011-09-04 11:03:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在购买KYN28A-12中置柜外壳时,需要提供什么信息?需要注意什么?

在购买KYN28A-12中置柜外壳时,需要提供什么信息?需要注意什么?,求各位大侠解答。先谢谢啦。

回帖成功

经验值 +10