土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教:检查井02~,何时用砖,何情用钢砼?

请教:检查井02~,何时用砖,何情用钢砼?

发布于:2003-06-11 22:44:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请教:检查井02~,何时用砖,何情用钢砼?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • xiedequan
    xiedequan 沙发
    井筒材料主要从有无地下水方面考虑,原因砖结构井筒主要依靠水泥砂浆摸面(五层做法)防水,但一般做不好,故采用素混凝土/钢筋混凝土。
    2003-07-08 16:10:08

    回复 举报
    赞同0
  • wae
    wae 板凳
    排水检查井采用钢筋砼井筒一般考虑是常态下在水中浸泡、有海相地下水侵蚀、压力流与重力流衔接处(防冲刷)等
    2003-07-08 13:01:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 793 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于抢修破漏特别是大口径的钢管、预应力混凝土管的方法

本人很少参与抢修现场,虽略知一二,但希望高人提供新技术和新观点