土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器中性点接地后,什么情况下需设置独立的CT?

变压器中性点接地后,什么情况下需设置独立的CT?

发布于:2006-06-25 21:38:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题,10kV/400V配电变压器,容量315kVA~2000kVA,高压侧采用三角形接线,低压侧为Y型接线,中性点直接接地。
10kV侧设置速断保护、过流保护、零序保护、过负荷保护等,其中零序保护电流采自10kV侧独立设置的套管式零序CT,请问,在该情况下,配电变中心点接地线上还有必要设置零序CT吗?中心点接地线上什么情况下需要设置独立CT啊?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • yyandww
    yyandww 沙发
    10kv的降压变如果是厂(站)用电,一般在低压侧的中性线上装设零序线圈。
    在10kv的线路出线电缆主干上装设零序线圈。
    2006-08-06 23:21:06

    回复 举报
    赞同0
  • shari618
    shari618 板凳

    这因为接地电流很大,高压侧是不用设零序,我想低压侧没有设零序CT,一定也是同样的道理
    2006-07-07 20:06:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器的无功补偿问题

最近有一台400KVA的变压器(10000V/400V),要做柜子,但只是开发区预先做了放在那的,还不确定负载多大。请问这台变压器怎么配无功补偿柜呢?请问配多少KVAR的。如果有公式计算那最好了先谢过了

回帖成功

经验值 +10