土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 让人晕的空开!!!

让人晕的空开!!!

发布于:2006-06-25 19:26:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
前几天我们站上的变压器烧了.经检查是由于闸房屋面上一个管口没有封堵,雨水流进配电箱.配电箱内起火.让人纳闷的是为什么连配电箱背板都烧个大洞.100A的空开就不跳呢.配电柜内的225A的空开也没有跳.想不明白到底是什么原因.请教高人指点小弟一二!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • jn_wyl
    jn_wyl 沙发
    2006-07-10 14:54:10

    回复 举报
    赞同0
  • scj171
    scj171 板凳
    空开有问题,我们在对配电盘上的空开做试验时,接近15%的空开动作电流大于整定电流,或者不跳闸。你这种情况就是空开拒动造成的。
    2006-07-09 18:45:09

    回复 举报
    赞同0