土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消火栓按钮如何启动多组泵?
碰到一个高层建筑,消火栓系统分为高区和低区,做水的人说消火栓泵的启动要求如下:
1,低区消火栓报警时,启动低区消火栓泵
2,高区消火栓报警时,先启动低区消火栓泵,然后再启动高区消火栓泵(30s内)
消火栓按钮要求是直接启动泵的,那么上面这种情况怎么解决,请大家说说看,谢谢!

全部回答(6 )

  • heizi0927
    清楚了,谢谢
    顺便再问一句,版主是不是做过一些这样的工程,实际上除了消防泵外,喷淋泵分区时压力开关启泵也有一样的问题
    2006-06-26 17:42:26 来自 PC 评论 举报
  • zhh_1977
    2,高区消火栓启动按钮的启泵及反馈线接到高区消火栓泵还是低区消火栓泵?又如何实现联动?
    线分两个地方放,启动线放到低区,启动指示灯线放到高区,低区与高区之间再放2根联络线,当高区消防按钮闭合后接通低区消防泵,同时接通24V时间继电器(外加)的线圈,当线圈得电一定时间后主触点动作,动作的信号电源连接到高区的消防泵,启动.
    2006-06-26 12:59:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅