土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于钢屋面防雷

关于钢屋面防雷

发布于:2006-06-25 13:34:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
繁华大街上临街座200平方的钢屋面钢结构门面房,是否还要做防雷设计?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • weatheer
    weatheer 沙发
    按照防雷计算结果,比它大的多的建筑都可以不作,我想还是要看周围临近是否有比它高的建筑,是否在其保护范围内,如果都有,就可以不作,否则还是做的好,毕竟钢结构比较招雷。
    2006-06-28 15:52:28

    回复 举报
    赞同0
  • szhjf
    szhjf 板凳
    对,应该有计算依据啊
    2006-06-28 15:12:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

非消防电梯应该停首层还是要看情况?

看规范上说,在火灾发生时,应该让所有电梯迫降首层。但是目前的一个工程里国外咨询公司要求分两种情况,一是首层以外的楼层发生火灾时迫降首层;二是首层发生火灾时迫降在指定楼层。我觉得他说得挺有道理的,可是跟规范又有一点不同,不知道大家是怎么考虑这个问题的?

回帖成功

经验值 +10