土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 游泳池臭氧改造方案讨论

游泳池臭氧改造方案讨论

发布于:2003-06-11 11:08:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
前言
一、设计指导思想:
1. 本系统主要特点:
a. 本设计根据现场实际情况及使用方要求采用全自动分流量臭氧辅以消毒剂投加消毒系统全自动运行;
b.为能满足游泳池、训练池的夏季高峰使用及跳水池的比赛要求,同时为减低投资,并考虑到各水池的特定情况,建议游泳池和跳水池合用一套臭氧消毒系统,根据需要相互切换;训练池配置单独的臭氧消毒系统;
2. 本设计贯彻执行国家现行的工程建设设计规范标准,即《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)和《游泳池给水排水设计规范》(CECS14:89)。
3. 本设计在贯彻执行国家现行的工程建设设计规范标准的同时,也充分吸收了国外的先进技
术和先进经验,创造有机协调的成果。
二、水池基本参数:
序号 名称 水面面积m² 平均水深m 保有水量m³
1 游泳池 1250 2.55 3188
2 跳水池 625 5.5 3438
3 训练池 275 1.45 399
三、水池用水及循环量参数:
序号 名称 保有水量m³
冲水量m³/h
补水量
m³/h 泻水量
m³/h 循环周期
h 循环水量
m³/h
1 游泳池 3188 132 13.3 797 6 532
2 跳水池 3488 143 14.4 860 8 430
3 训练池 399 16.63 1.7 100 6 67

注:充水量以在24小时内充满水池计算。
泻水量以在4小时内排空水池计算。
补水量以在24小时内按总水量的10%补充计算(实际用水量会比较低)


臭氧消毒简介
一、氯类杀菌剂正趋淘汰
许多游泳池仍然依赖氯类化合物(氯气、次氯酸钠、二氧化氯或三氧异氰尿酸等)去除水中的有机物和杀菌消毒。这类化合物及有机物反应生成的副产物给游泳池和周边的空气带来异味,刺激人的皮肤和眼睛,使泳者不适。更严重的是生成的三卤甲烷(THM)和卤乙酸为致癌物,有害健康,所以不用氯或少用氯一直是游泳池工业的一个发展方向。
二、臭氧杀菌技术方兴未艾
目前,所有奥林匹克游泳馆、世界大型运动会游泳场馆、北美、西欧、日本和香港几乎所有游泳场馆均改用臭氧进行水处理,淘汰了不太卫生的氯杀菌法,但因臭氧系统的造价比较高,系统比较复杂,也限制了其普及,现在主要运用在一些大型或高级的游泳池中,臭氧杀菌技术的巨大社会效益和经济效益得到认可。如美国亚特兰大的奥运会游泳跳水池、广州天河体育馆、九运会汕头市游泳跳水馆、苏州体育中心游泳馆、苏州星海游泳馆、上海金茂君悦大酒店、清华大学跳水馆、北京东方广场游泳馆、加拿大驻华大使馆、西单文化广场游泳池等安装了臭氧杀菌系统。
在使用臭氧作为消毒剂的游泳池中,氯的使用量可减少三分之二。而因臭氧有极强的氧化能力,可在杀灭细菌的同时使池水的浊度和色度大大降低,水质更优。
三、臭氧消毒与氯剂消毒比较效果
臭氧能高效去除尿液、氨基酸、细菌病毒和抗氯微生物,安全、无副产物。臭氧杀菌能力为氯气的600—3000倍,在臭氧浓度为1.0mg/L时,15秒内可杀死全部大肠杆菌,而氯则需要数分钟。
氯剂和水中的各种有机物反应。行成氯仿、氯酚等致癌、“氯臭”物质,刺激眼睛、伤害皮肤、损伤头发,使人感到不适。臭氧作用产生氧气,富氧水利于美容,无二次污染。
臭氧可有效分解水中的腐植质及散射光线的微小有机体,从而大大提高水的清澈度,使水呈现出美丽的蓝色,而氯则无此效果。为使水呈现蓝色,往往需加入硫酸铜盐,对人体有害。
臭氧可分解水中的有机物且具有微絮凝作用,因此,通常情况下可不用絮凝剂。
使用氯剂会改变池水的PH值,因而需加入碱性或酸性物质予以中和。臭氧为中性物质,不会产生此种问题。
臭氧强氧化能不断消除各种皮肤油脂、防晒油、发酯等化学物质引起的表面引力,从而避免了氯气法水起泡现象。
使用臭氧,可使过滤速度提高1/3,反冲水消耗量减少50%以上,大大降低了运行成本。可出现有的池水处理系统结合,易于改建,安装简单、电耗低、操作方便。
四、游泳池分流量臭氧消毒工艺与全流量臭氧消毒工艺的性能比较
旁流式臭氧消毒工艺,无需传统臭氧系统所必备的活性碳吸附过滤器,且只需传统臭氧系统—半容积的接触反应塔,从而大大降低系统投资和减少系统占地面积。
旁流式臭氧消毒工艺的用户有美国亚特兰大的奥运会游泳跳水池、九运会汕头市游泳跳水馆、苏州体育中心游泳馆、苏州星海游泳馆、上海金茂君悦大酒店、虹桥迎宾馆、上海市总工会幼儿园、名江七星城、中山广场等;
项目 分流量工艺 全流量工艺 分流量工艺特点
臭氧系统流量 循环流量的20~25% 循环流量的100% 管系简单,管径小,投资低
循环系统
系统压降 无活性碳吸附过滤器,压降较小 有活性碳吸附过滤器,压降较大 循环水泵所需扬程低,功率较小,能耗较低;
臭氧系统的使用与否对水循环系统无影响。
臭氧投加量 0.33~0.4mg/h 0.8~1 mg/h 设备较小,耗电量少;占地面积小;
投资低。
臭氧气体浓度 5~6%

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • howtofly
    howtofly 沙发
    臭氧发生器的相关知识:

    臭氧发生器的相关产品
    http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?keyword=%B3%F4%D1%F5&way=1

    臭氧知识综述
    http://co.163.com/forum/content/1559_198975_1.htm

    臭氧在水处理运用中的作用机理及实验设计(pdf版)
    http://co.163.com/forum/content/91_147504_1.htm

    饮用纯净水设备,用臭氧杀菌好还是紫外线杀菌好?
    http://co.163.com/forum/content/1559_213537_1.htm

    消毒剂次氯酸钠二氧化氯和臭氧的比较
    http://co.163.com/forum/content/1559_149478_1.htm

    水厂臭氧消毒处理
    http://co.163.com/forum/content/1559_149504_1.htm

    关于给水深度处理中主臭氧消毒池
    http://co.163.com/forum/content/1559_85499_1.htm

    臭氧? 痛苦!
    http://co.163.com/forum/content/91_26213_1.htm

    臭氧水处理的工艺流程
    http://co.163.com/forum/content/91_25426_1.htm
    2003-06-11 14:08:11

    回复 举报
    赞同0
  • howtofly
    howtofly 板凳
    臭氧发生器的相关知识:

    臭氧发生器的相关产品
    2003-06-11 13:08:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问用什么阀门连接暗装淋浴器

请问用什么阀门连接暗装淋浴器?因现在设计用了球阀与暗装相冲突。

回帖成功

经验值 +10