【求助】自藕降压启动柜内的热继电器问题
【求助】自藕降压启动柜内的热继电器问题
各位大虾 我是新手 问个问题 不要笑话我
今天看到一个自藕降压启动柜 柜内的 热继电器是通过电流互感器接的 整定值很小 我想问一下 这种解法 继电器是如何保护的 和直接接到电机前端哪种保护有何区别 是如何起到保护作用的 还有 给我详细讲一下 谢谢了 是不是和电流互感器的变比有关恩
发布于
2011-08-26 20:51:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
guanjinfu188
把一次整定值除以电流互感器的变比,就是热继电器二次的整定值。
2011-09-12 22:59:12
来自 PC
评论
举报
hjy630031
加互感器对二次电流取样进行保护,可以避免主回路接线点较多,大电流容易发热的情况。保护定值整定时考虑互感器变比。一般在启动时,需要将电流回路短接。
2011-09-04 11:01:04
来自 PC
评论
举报