土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】自藕降压启动柜内的热继电器问题
各位大虾 我是新手 问个问题 不要笑话我
今天看到一个自藕降压启动柜 柜内的 热继电器是通过电流互感器接的 整定值很小 我想问一下 这种解法 继电器是如何保护的 和直接接到电机前端哪种保护有何区别 是如何起到保护作用的 还有 给我详细讲一下 谢谢了 是不是和电流互感器的变比有关恩

全部回答(10 )

  • guanjinfu188
    把一次整定值除以电流互感器的变比,就是热继电器二次的整定值。
    2011-09-12 22:59:12 来自 PC 评论 举报
  • hjy630031
    加互感器对二次电流取样进行保护,可以避免主回路接线点较多,大电流容易发热的情况。保护定值整定时考虑互感器变比。一般在启动时,需要将电流回路短接。
    2011-09-04 11:01:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10