0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
求助:电子实验室电气改造方案各位老师,这个设计本来不难,但是我思考过后却又越来越多的疑问:1. 设计概况:本设计是一个旧实验楼的电气改造,建筑层数六层,每层面积400平米左右,每层三个实验室。因电气设备以及微机室的使用,原有配电符合不能满足使用要求。图纸是93年设计的。原有配电总进线3x35+10由二层架空进线,总开关100A/3P,由树干式配电分配至各层配电箱,分开关为25A/3P。2. 现在甲方要求不影响原有线路的情况下,从新引入动力配电,每个实验室负荷15kW,在每个实验室布设分配电箱(三相动力),供设备及微机室计算机使用。分配电箱内设置总的漏电断路器(按50台电脑考虑漏电电流),二次布线不需要设计。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
crazyboy
沙发
开关盒,你可以在里面装个微型断路器,也可以装个隔离开关(由前端配电箱的出线断路器保护),这你依照你自己实际情况安排一下
2006-06-25 17:57:25
赞同0
-
zhujun_522
板凳
如果是很高档的 建议设一个配电箱 PZ30的就可
2006-06-25 14:26:25
赞同0
加载更多回复 举报
如果只是一般的厕所 随便从附近拉个电源来就好
回复 举报