  • mrlqt
    mrlqt 沙发
    这个问题开关厂来的人也没有说清楚,我查了一下他们开关的设置,有一个接地保护的保护值Ir4设的值比较少,在焊接线上设置了接地保护本来是不合理的,在电容补偿投入后保护反应过于灵敏就动作保护了。我把接地保护改成OFF了,现在没有问题了。
    2006-07-01 17:06:01

    回复 举报
    赞同0
  • mrlqt
    mrlqt 板凳
    谢谢朋友们的指导。多年来我对开关的控制都没有仔细的做过了解。所以还是坚持原来的看法,认为接地保护还要加互感器。对于在控制单元内做的保护还没有研究。明天过去,上海产的开关,明天他们过来。有结果我会向大家报告的。
    2006-06-29 14:38:29